您好!欢迎访问杭州宏博制冷设备有限公司网站!
始于2013年,专注大中型冷库设计建造品牌制冷设备 专业施工团队
全国咨询热线:186-6806-2570
热门关键词: 保鲜冷库   速冻冷库   医药冷库   食品冷库  
联系我们

【 微信扫码咨询 】

186-6806-2570

18668062570

您的位置: 主页 > 冷库新闻 > 冷库知识 >

制冷管道的安装技术

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-05-24 21:21

内容摘要:

1、铜管管径的选择,应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当冷凝器与压缩机分离超过3米时,应加大管路直径;冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米

1、铜管管径的选择,应严格按照压缩机吸排气阀门接口选择管径,当冷凝器与压缩机分离超过3米时,应加大管路直径;冷凝器吸风面与墙壁保持400mm以上距离,出风口与障碍物保持3米以上距离;储液罐管径进出口管径,按机组样本上标明的排气和出液管径为准;压缩机吸气管路和冷风机回气管路,不得小于样本标明的尺寸,以减少蒸发管路内部阻力。

2、冷库安装工程">冷库安装工程调节站制作时,每根出液管应锯成45度斜口,插入到底端,进液管插入调节站管径的4分之一处;排气管和回气管应有一定坡度,冷凝器位置高于压缩机时,排气管应坡向冷凝器,并在压缩机排气口处加装液环,防止停机后气体冷却液化回流到高压排气口处,再启机时造成液压缩。

3、冷风机回气管出口处应加装U型弯,回气管路应坡向压缩机方向,确保顺利回油;膨胀阀应安装在尽量靠近冷风机的位置,电磁阀应安装水平,阀体垂直并注意出液方向;必要时在压缩机回气管路上安装过滤器,以防止系统内污物进入压缩机内,并除去系统内水分;制冷系统所有钠子和锁母紧固前,要抹冷冻油润滑,加强密封性,紧固后擦拭干净,各截门盘根要锁紧。

4、膨胀阀感温包用金属卡紧固在蒸发器出口100mm—200mm处,用双层保温缠紧;制冷系统安装完毕后,要整体美观,颜色一致,不应有管路交叉高低不平等现象;在全系统焊接完毕后,要进行气密性实验,高压端充氮1.8MP,低压端充氮1.2MP。在充压期间用肥皂水进行检漏,仔细检查各焊口,法兰和阀门,简陋完成后保压24小时不掉压。

冷库安装工程

在线客服
联系方式

热线电话

18668062570

上班时间

周一到周五

公司电话

18668062570

二维码
线