冷库安装完毕后,应辅设独立的冷库器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启" />
您好!欢迎访问杭州宏博制冷设备有限公司网站!
始于2013年,专注大中型冷库设计建造品牌制冷设备 专业施工团队
全国咨询热线:186-6806-2570
热门关键词: 保鲜冷库   速冻冷库   医药冷库   食品冷库  
联系我们

【 微信扫码咨询 】

186-6806-2570

18668062570

您的位置: 主页 > 冷库新闻 > 冷库知识 >

冷库安装后的运行需注意哪些事项

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-05-24 21:20

内容摘要:

冷库安装">冷库安装完毕后,应辅设独立的冷库器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启

冷库安装">冷库安装完毕后,应辅设独立的冷库器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少。不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体冷库器正常运行应符合的条件:低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;连接管只能结露,不能结霜;运行电流与铭牌标注的是否相一致;内机出风口温度符合要求即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

冷库安装

安装流程:人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场支托架制作、库体拼接、隔墙穿孔、排水管线安装、支托架安装、焊接安装主管线、主管线保温、分歧管焊接、管线保温、控制线敷设、室内机组固定及接口、室外机组吊架固定及接口、管道系统的吹污、试压、排水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行、整理及验收。

质量验收的注意事项:库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。机组安装的位置要便于观察和维修调节。膨胀阀温包要加厚保温。风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。

在线客服
联系方式

热线电话

18668062570

上班时间

周一到周五

公司电话

18668062570

二维码
线