​制冷设备冷水机为什么耗电量大?

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-05-24 21:20

内容摘要:

冷水机的制冷量直接关系到系统的运行状况。对于相同结构、相同速度、相同制冷剂类型的压缩机,由于运行工况的变化、制冷量和能耗的不同,冷库工程的运行管理也不同也随着变化

冷水机的制冷量直接关系到系统的运行状况。对于相同结构、相同速度、相同制冷剂类型的压缩机,由于运行工况的变化、制冷量和能耗的不同,冷库工程的运行管理也不同也随着变化。

随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,生产冷却单位能耗增大。当蒸发温度降低1°C,它消耗了3%到4%。因此尽量减小蒸发温差,提高蒸发温度,既节省了能耗,又提高了冷室的相对湿度。随着冷凝温度的升高,压缩机压缩比增大,单位制冷量能耗增大。冷凝温度是25°C和40°C之间每增加1°C,功耗增加了约3.2%。

当冷凝器和蒸发器的换热表面覆盖一层油层时,冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致冷却量减少,功耗增加。当冷凝器内表面积聚0.1mm厚的油层时,压缩机的制冷量将减少16.6,功耗增加12.4。当石油是0.1毫米厚的内表面式蒸发器,为了保持预定的低温要求,蒸发温度下降了2.5°C和功耗增加9.7。

冷库工程

当空气聚集在冷凝器中时,冷凝器的压力就会升高。当非冷凝气体的分压达到1.96105Pa时,压缩机的功耗需要增加18。当冷凝器壁的规模达到1.5毫米,冷凝温度上升了2.8°C的温度定标之前和功耗增加9.7。

蒸发器的表面覆盖了一层霜,降低了传热系数。特别是翅片管外表面磨砂,不仅增加了换热阻力,而且使翅片之间的空气流动困难,降低了外观。传热系数和散热面积。当室内温度低于0°C,当双方之间的温差蒸发器管组10°C,蒸发器的传热系数后结霜之前工作一个月约为70。

压缩机吸入的气体允许一定程度的过热,但过热过大,吸入气体的比容积增大,制冷量减小,相对功耗增大。压缩机遇霜时,迅速关闭小吸入阀,急剧减少冷却量,并相对增加功耗。