冷库制冷压缩机停止后,严禁反转。压缩机转子静止时,管道内仍有大量的工艺气体,有一定的压力,而压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管道压力。此时,如果不在压缩机出口

冷库制冷压缩机停止后,严禁反转。压缩机转子静止时,管道内仍有大量的工艺气体,有一定的压力,而压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管道压力。此时,如果不在压缩机出口管道上安装止回阀或者止回阀远离压缩机出口,管道中的气体就会倒流,导致压缩机反转,同时带动汽轮机或电机、齿轮传动等转子反转。压缩机转子反转会破坏轴承的正常润滑,改变推力轴承的承载能力,甚至造成推力轴承的损失,压缩机反转会损坏干气密封。

为了避免压缩机反转,应注意几个问题:

1.压缩机出口管道必须配备一个止回阀,并尽可能靠近出口法兰安装,以最小化止回阀和压缩机出口之间的距离,从而最小化该管道中的气体容量,避免反转。

2.根据每台机组的情况,安装排气阀、排气阀或再循环管路,停机时及时打开这些阀门,以排除压缩机出口的高压气体,从而减少管路中储存的气体量。

3.压缩机停止时,系统中的气体可能会回流,高压高温气体会回流到压缩机中,不仅会导致压缩机反转,还会烧坏轴承和密封件。

国内因燃气倒流引发的事故很多,值得关注!为了有效防止上述事故,在减速和停机前必须完成以下两项任务:

1、打开放空阀或回流阀,使气体放空或回流。

2.有效关闭系统管道的止回阀。完成上述工作后,逐渐减速并停止机器。

4.增加研究工作。由于目前墙体材料的改革和大量混合结构的设计,在广泛的建筑中有许多新的问题需要研究。高层建筑日益复杂的使用功能需要调整和不断补充。此外,还需要研究一些新的问题。