一、蒸发器安装規范 先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM。蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔

一、蒸发器安装規范

先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为300MM。蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间差为250MM,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,

排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它冷库安装工程">冷库安装工程相同。蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器好吊放在冷库长端,蒸发器出风口好不要对着门,蒸发器取位居中,以便维修。

二、冷库机组主机安装规范

主机位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,主机位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。冷凝器安放位置离主机越近越好,在主机偏上位,冷凝器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。

特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口和设备,离地应有2M,安装水平牢固。所有铜管需分别穿保温管与同方向电线,一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。