冷库安装运行调试注意事项: 冷库器安装完毕,应辅设独立的冷库器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下

冷库安装运行调试注意事项:

冷库器安装完毕,应辅设独立的冷库器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少。

不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

任何一台分体冷库器正常运行应符合下列条件:

(1)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2

(2)连接管只能结露,不能结霜

(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致

(4)内机出风口温度符合要求即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

冷库安装流程

人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场支托架制作、库体拼接、隔墙穿孔、排水管线安装、支托架安装、焊接安装主管线、主管线保温、分歧管焊接、管线保温、控制线敷设、室内机组固定及接口、室外机组吊架固定及接口、管道系统的吹污、试压、排水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行、系统最后整理、验收。

冷库安装质量验收主要事项

1.库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。

2.冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。

3.压缩机组颜色一致,布局合理,各型号的机组安装一致。

4.制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。

5.机组安装的位置要便于观察和维修调节。

6.膨胀阀温包要加厚保温。

7.风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。

冷库安装注意事项