冷库安装工程设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如拟贮藏苹果" />
您好!欢迎访问杭州宏博制冷设备有限公司网站!
始于2013年,专注大中型冷库设计建造品牌制冷设备 专业施工团队
全国咨询热线:186-6806-2570
热门关键词: 保鲜冷库   速冻冷库   医药冷库   食品冷库  
联系我们

【 微信扫码咨询 】

186-6806-2570

18668062570

您的位置: 主页 > 冷库新闻 > 冷库知识 >

引起蒸发温度过低的原因及解决办法

作者:宏博制冷 浏览量: 时间:2023-05-24 21:20

内容摘要:

引起蒸发温度过低的原因及解决办法: 1、蒸发器(冷风机)过小:冷库安装工程">冷库安装工程设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如拟贮藏苹果

引起蒸发温度过低的原因及解决办法:

1、蒸发器(冷风机)过小:冷库安装工程">冷库安装工程设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的5%-15%,而是3~5天就要入满,因此如要及时把温度降到适宜贮藏温度,只能靠降低蒸发温度来实现。应增加蒸发器蒸发面积或更换蒸发器。

冷库安装工程

2、压缩机冷量过大:库房负荷减小后,未及时减少压缩机的能量。冷库的压缩机是根据制冷系统负荷匹配的,而果蔬冷库的负荷是发生在货物入库阶段,其它大多数时间,压缩机的负荷不足50%。当入库结束温度降至适宜贮藏温度以后,系统负荷大大减少,如仍开启较大的机器,这样便形成了大马拉小车,温差增大,耗电量增大。应根据库房负荷的变化减少压缩机开启台数,或用能量调节装置减少工作缸数。

3、蒸发器未及时除霜:蒸发器盘管结霜使其传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,冷库安装工程在压缩机能量不变的情况下,会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以要及时除霜。

冷库安装工程

4、蒸发器中有润滑油:蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜,同样会使传热系数变小,热阻增加,降低传热效果,制冷剂蒸发量减少,导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低,所以应及时对系统放油,并利用热氨冲霜带出蒸发器里的润滑油。

5、膨胀阀开启过小:冷库安装工程介绍膨胀阀开启过小,系统供液量就会变少,在压缩机能量不变的情况下,蒸发压力降低,导致蒸发温度降低。应增加膨胀阀开启度。

冷库安装工程

在线客服
联系方式

热线电话

18668062570

上班时间

周一到周五

公司电话

18668062570

二维码
线