1节流阀液态冷媒供应量正常,但蒸发器不能正常吸热;
2蒸发器吸热工作正常,但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多,通常理解为冷媒多了
1由于冷媒的流量特少。过少冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,局部区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。
局部结霜以后,由于在蒸发器外表形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。
2由于冷媒量偏少。蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层,而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
以上两点均会在压缩机回气结霜之前表示出蒸发器结霜的其实大多数情况下对于接霜现象,只要调节热气旁通阀就行。具体方法:打开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手,顺时针转动里面的调节螺母,调节过程不要太快,一般转半圈左右就暂停一下,让系统运行一段时间后看结霜情况再决定是否继续调整。等运行稳定,压缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧。
缸头结霜是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。造成这种情况的主要原因有:
1热力膨胀阀开度调得过大,感温包装置错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。
热力膨胀阀是以蒸发器入口处的过热度为反馈信号,使之与给定过热度值进行比较后发生偏差信号,来调节进入蒸发器的制冷剂流量的直接作用式比例调节器,集发信器、调节器和执行器于一体。
热力膨胀阀依照平衡方式不同,可分为:内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀两种。
热力膨胀阀开度调得过大,感温包装置错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大,使大量湿蒸汽吸入压缩机导致缸头结霜。
蒸发器入口过热度太大,则蒸发器后部过热段太长,制冷量会显著降低;入口过热度太小,又可能造成压缩机液击甚至是缸头结霜。一般认为膨胀阀以调到蒸发器入口工作过热度为3℃~8℃为宜。
2供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严。造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。这种情况还容易造成压缩机液击!
3系统中制冷剂过多。冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”同时蒸发压力也会偏高。