冷库安装 后不制冷除了之前提到的保温性能差和冷库蒸发器散热的问题,还有另外两个常见的问题也会影响冷库温度下降较慢,下面小编来给大家说明一下: 一、蒸发器中存在较多的

冷库安装后不制冷除了之前提到的保温性能差和冷库蒸发器散热的问题,还有另外两个常见的问题也会影响冷库温度下降较慢,下面小编来给大家说明一下:
一、蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降
一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。
二、节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小
食品冷库 节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大冷库维修,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。